1、以防万一。本文IT百科边肖将为您展示三菱重工中央空调的故障代码,以下数据供分析参考。
2、E1有线遥控器接线故障
3、E5信号传输故障
4、E6室内热交换器的传感器1有故障,操作阀关闭。
5、E7室内温度传感器故障
6、E9异常排水
7、E16室内风扇电机故障
8、E36压缩机过热
9、E37室外热交换传感器故障
10、E38室外温度传感器故障
11、E39压缩机排气管传感器故障
12、E42电流切断
13、E53压缩机吸入管传感器故障
14、E58电流保护
15、E59室外机故障
16、E60压缩机锁定
17、没有代码显示时,一般是电源问题;如果保险丝烧断;X、Y、Z信号线连接不良;线控不好等原因。
18、E1线控制器和内部基板之间的通信不良。(当固定频率驱动多台机器,一个线控器控制多台内部机器时,一台内部机器电源断开或内部机器地址重复,可能导致E1)。
19、E2室内机地址重复或一个信号线系统有超过49台室内机。
20、E3无法检测到室外机。(当内板信号线CNK端子的保险丝熔断时,出现E3。如果保险丝熔断,则插上CNK2端子。)
21、E5室内机和室外机之间通信不畅;外部电源关闭。(很多内机都出现E5,外机电源一般都是关的)
22、E6室内热交换温度传感器断开。
23、E7室内环境温度传感器断开。
24、E8加热时过载保护(内部热交换温度超过68)
25、E9 内机浮控开关动作(仅适用于风管机、嵌入式机、带浮控开关的超薄风管机)。
26、无浮控开关的机器,电源电压过低(低于额定电压的70%)。
27、对于20P柜,内部风扇电流过大,压缩机排气温度过高,或者高压保护导致。
28、E10一线控制器控制多台内部机,内部机数量过多(超过17台)。
29、E11使用线控制器设置内部机器的地址,一个线控制器控制两台以上的内部机器。
30、E12室内机的地址开关设置不正确。
31、E14恒频驱动多台机器,室内主机与从机通讯不畅;错误的地址设置。
32、室内机E15吹出温度传感器断开。(适用于带空气传感器的KX风道式新风机)
33、E16室内基板有缺陷。(适用于KX4机器)
34、E28线路控制器上的温度传感器断开。(当设置电线控制器的温度传感器有效时)
35、E30内部和外部机器连接不匹配;对应于内部机器的外部机器号是子机器号。
36、E31室外机地址重复
37、E32电源缺相或反接。
38、E33压缩机过电流。(当前正在运行)
39、二次侧E34 52C2 T相电源缺相。(KX主机的CT2检测到的电流为0)
40、E35制冷过载运行。(外机热交换温度超过70)
41、E36压缩机排气温度异常(KX和KX4超过130)
42、E37室外热交换温度传感器坏了。
43、E38室外环境温度传感器断开。
44、E39压缩机排气温度传感器损坏。
45、E40 高压开关63H1工作。
46、压缩机内部热保护49C的操作。
47、(3)压缩机排气温度开关动作(10P单位)或温度过高(FX,LX)。
48、电源电压过低(机组)
49、E41电源模块温度过高(KX、KX4机器)
50、E42压缩机过电流(启动时电流过大)
51、E43室内机连接的数量或容量超过规定值。
52、E45变频控制基板通信异常
53、E46线路控制器的自动地址、手动地址和地址设置混合在同一信号线系统中。
54、E48室外直流风扇异常(KX4机)
55、E49低噪音异常(PSL),(KX4机器)
56、E53吸入管温度传感器断开(Tho-S)(KX4机器)
57、E54高压传感器断开(PSH)(KX4机器)
58、E56功率晶体管温度传感器断开(Tho-P1)(KX4机器)
59、E57 63L低压开关动作;制冷剂不足;压缩机不运行(机组)
60、E59压缩机启动不良(CM) (KX4机)
61、检测到E60压缩机转子位置异常(CM1)
62、E61 室外主、子机之间通信异常
63、E62 室外子机地址设置不当
64、E63 紧急停止(KX4机器)
65、E75 信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)
66、以上是三菱重工中央空调故障代码全解,在了解完上述的故障代码后,用户也能根据自己的实际情况,对中央空调故障原因作出判断,并及时有效的进行处理。